Вопросы и предложения

Вопрос
Куликов Сергей
Здравствуйте!
В документации на поставку кабелей встречается обозначение кабеля нг-FR. Не могу найти такого обозначения в ваших кабелях. Можете ли вы выпустить такой кабель?
Инженер по снабжению Куликов Сергей

14.11.2013 г.
Ответ
Администратор сайта
В соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 «КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» установлена классификация кабельной продукции по показателям пожарной опасности. По данной классификации кабелей с индексом нг-FR не существует.
Следовательно Вам требуется кабель с индексом нг(А)-FRLS или нг(А)-FRHF, т.е. кабель, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, с пониженным дымо- газовыделением (LS), либо не содержащий галогенов (HF).
Выбрать требуемое исполнение Вы можете используя таблицу 2 ГОСТ Р 53315-2009 «Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения»

14.11.2013 г.
Задай свой вопрос
Ваше имя*
Вопрос или предложения*
E-mail*
Защита от автоматического заполнения
CAPTCHA Введите слово с картинки*: